Re: [Hackmeeting] sopralluogo all'ask

このメッセージを削除

このメッセージに返信
著者: Elettrico
日付:  
To: hackmeeting
題目: Re: [Hackmeeting] sopralluogo all'ask
bakunin scrisse:
>
> *Luce*
>
> L'ask ha 6kw sicuri. Forse 8, da controllare. Bisogna finire la messa a
> terra ma e' poca roba... Parlando e' venuto fuori che non sappiamo
> assolutamente quanta corrente serve per un hackmeeting. Quindi ecco le
> domande:
>
> quanti kw si sono usati negli hackmeeting precedenti? Ne basano 6?


teoricamente sì, però dipende. in generale dovrebbero bastare, se
bastano per i concerti... ma bastano per i concerti?

> Sempre nella disucssione e' uscito che esiste un altro trifase. Ma lo si
> vuole usare solo se realmente serve. Ci date un po' di dritte su questo?


il trifase sarebbe cmq meglio perchè, tanto per dire, si potrebbe
bilanciare il carico sulle tre fasi.

> Altra domanda che e' uscita e': ma agli altri hackmeeting, quando si e'
> fatto l'impianto, che sezione avevano i cavi?


il calcolo spannometrico e malfatto, ma sicuro, è che 1mm = 1kw. poi in
realtà succede che - almeno a torino - non siamo mai scesi sotto i 2,5mm
per collegare le ciabatte principali (quelle a cui si attaccano tutti),
e che teoricamente le dorsali principali dovrebbero essere ben
dimensionate, diciamo 4mm come minimo, diciamo sopra i 6mm per essere
contenti.


--

"In principio era il cubo"

- Key fingerprint = D32C 7B60 F65C EF4D FCA8  BC99 C4DB 0E52 1D7B 9A83 -
-    I like to listen:  http://www.jamendo.com/it/artist/blackwire/    -