Autor: lik Data: A: hackmeeting Assumpte: Re: [Hackmeeting] sopralluogo all'ask
bakunin wrote: > *Luce*
>
> L'ask ha 6kw sicuri. Forse 8, da controllare. Bisogna finire la messa a
> terra ma e' poca roba... Parlando e' venuto fuori che non sappiamo
> assolutamente quanta corrente serve per un hackmeeting. Quindi ecco le
> domande:
>
> quanti kw si sono usati negli hackmeeting precedenti? Ne basano 6?
>
> Ovviamente poi c'e' il solito problema delle ciabatte e delle prese
> varie che sono da mettere, fare, costuire etc etc etc.
>
> Sempre nella disucssione e' uscito che esiste un altro trifase. Ma lo si
> vuole usare solo se realmente serve. Ci date un po' di dritte su questo?
>
> Altra domanda che e' uscita e': ma agli altri hackmeeting, quando si e'
> fatto l'impianto, che sezione avevano i cavi?
> Ciao bambini :)
A rebeldia l'impianto che abbiamo utilizzato e' quello del palco, porta
18 kW ma questo non vuol dire che uno piu' piccolo non basti. Forse
pero' 6 sono pochi.
Comunque un portatile consuma di media 30 watt, un pc fisso con il
monitor facciamo 200, per cui 6 kW possono reggere 200 portatili o 30
fissi. Vi torna?
Per quanto riguarda il cablaggio elettrico, allo scorso hm abbiamo
utilizzato 3 dorsali industriali a cui ognuno attaccava le ciabatte normali.