Re: [Forumlucca] sulla tecnoscienzomania

Borrar esta mensaxe

Responder a esta mensaxe
Autor: Aldo Zanchetta
Data:  
Para: forumlucca
Asunto: Re: [Forumlucca] sulla tecnoscienzomania
Se ti interessa sul mio sito (www.kanankil.it) puoi trovare un recente bel testo di Stefano Isola su Tecnomedicina

Aldo
----- Original Message -----
From: aunchb -
To: forum lucca
Sent: Monday, February 21, 2011 8:43 AM
Subject: Re: [Forumlucca] sulla tecnoscienzomania


grazie aldo

> From: aldozan@???
> To: forumvalleserchio@???; forumlucca@???
> Date: Wed, 16 Feb 2011 16:30:19 +0100
> Subject: [Forumlucca] sulla tecnoscienzomania
>
> DIVAGAZIONI SUL NUCLEARE
>
>
>
> Qualche lucchese d'età ricorderà gli esami di Costruzione di macchine a Pisa
> col prof. Lucio Lazzarino, terminati a volte alle 24 per cui i malcapitati
> per rientrare a Lucca (chi di noi all'epoca aveva un'auto o la moto?)
> dovevano ricorrere alla Polizia Stradale per farsi fermare qualche auto
> sulla via di San Giuliano.
>
>
>
> Una delle tesi che il prof. Lazzarino sosteneva era che l'ingegnere non è
> colui che sa fare calcoli per dare CERTEZZA di stabilità, ma che sa ridurre
> a un minimo ragionevole il rischio di instabilità del costrutto.
>
>
>
> I tecnodipendenti di oggi inorridirebbero a chi sostenesse questo, e la loro
> certezza, comunicata ai loro adepti, si estende anche a campi assolutamente
> dominati dalla probabilità quali ad es la genetica e le biotecnologie in
> genere.
>
>
>
> Senza voler fare il catastrofista passo la seguente notizia:
>
> Sicurezza. La società elettrica Edf scopre "anomalie" in 34 reattori
> nucleari francesi
> La notizia è ufficiale e disponibile sul sito dell'Edf (Electricitè de
> France, la società d'eccellenza nella costruzione e gestione di impianti
> nucleari)
>
> Le 1er février 2011, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire une
> anomalie générique relative à la répartition des débits d'injection de
> sécurité à haute pression dans les branches froides du circuit primaire
> principal des réacteurs de 900 MWe.
>
> Le circuit d'injection de sécurité (RIS) permet, en cas de brèche dans le
> circuit primaire principal, de maintenir le refroidissement du cour du
> réacteur en réinjectant de l'eau dans ce circuit au moyen, notamment, de
> pompes dites de haute pression.
>
> En cas de sollicitation du RIS, les débits d'eau injectés à haute pression
> sont mesurés sur chacune des trois branches froides du circuit primaire
> principal des réacteurs de 900 MWe. Cette mesure permet de s'assurer que le
> déséquilibre entre les débits injectés sur chaque branche froide est
> inférieur à 6 %, qui est la valeur prise en compte dans le rapport de sûreté
> de ces réacteurs.
>
> Or des études récentes menées par EDF ont mis en évidence que la précision
> de mesure des dispositifs utilisés pour mesurer ces débits sur les réacteurs
> de 900 MWe est de l'ordre de 20%. Ces dispositifs ne sont donc pas adaptés
> vis-à-vis du critère de déséquilibre qu'ils doivent permettre de vérifier.
>
> En conséquence, en situation accidentelle, pour certaines tailles de brèche
> du circuit primaire principal, l'injection de sécurité à haute pression
> pourrait ne pas permettre de refroidir suffisamment le cour du réacteur.
>
> Siamo in uno di quei casi in cui il livello di probabilità di incidente
> sarebbe superiore a quello della "ragionevole certezza" di sicurezza del
> prof. Lazzarino.
>
> Frugando nella mia memoria non ritrovo con certezza il nome del costruttore
> giapponese di centrali nucleari, forse la Hitachi, di cui dava notizia il
> The Wall Street Journal qualche anno fa. Il costruttore aveva tagliato gli
> stipendi dei suoi general managers, stipendi che erano ancorati al numero di
> incidenti nelle centrali di propria costruzione e che erano lievitati
> semplicemente..non denunciando gli incidenti.
>
> Ah, l'infallibilità della tecnoscienza! Ah, l'affidabilità morale dei
> tecnoscienziati !
> _______________________________________________
> Forumlucca mailing list
> Forumlucca@???
> https://www.autistici.org/mailman/listinfo/forumlucca




------------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________
Forumlucca mailing list
Forumlucca@???
https://www.autistici.org/mailman/listinfo/forumlucca



------------------------------------------------------------------------------



Nessun virus nel messaggio in arrivo.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 9.0.872 / Database dei virus: 271.1.1/3455 - Data di rilascio: 02/20/11 08:35:00