[Hackmeeting] Impianto elettrico

このメッセージを削除

このメッセージに返信
著者: jilt
日付:  
To: hackmeeting
題目: [Hackmeeting] Impianto elettrico

*Importante*
I punti che seguono sono in sequenza logica,
ricordarsi di cablare tutte le linee e il quadro prima di collegarlo
alla scatola enel.

http://www.hackmeeting.org/wiki/doku.php/impianto_elettrico

Mi baso su questo schizzo

<lesion> rete elettrica c'e' la trifase da testare

1)
Aprire quadro scatola enel

Dentro al quadro dovreste trovare 4 cavi, L1 L2 L3 e la neutra (di
colore blu)

2)
Usare un "cerca fase" (cacciavite, costo 1 euro) e controllare L1 L2 L3
(rispettivamente nero marrone e grigio) se funzionano s'accende la
lampadina dentro il cacciavite.

3)
Collegare cavo sezione 16 alla L2 (cavo marrone dentro alla scatola
enel) poi collegare un altro cavo 16 alla neutra (blu dentro al quadro enel)

NB:
Usare cacciavite isolato per fare i collegamenti (va bene anche il
cercafase) perche' se no si muore.

4)
Portare i due cavi da 16 al quadro elettrico.
Se riuscite a trovare dei differenziali a 0,003 il costo e' di 90 euro
(trifasici che tanto funziona lo stesso)

> sui magnetotermici (difficile trovare
> quelli da 25A, se cmq si trovassero 3 da 10A per dire tanto vale
> metterne 3 in parallelo, non è ortodosso ma funziona lo stesso),


L'amperaggio migliore e' 32 se ne usate 3 da 10 come spiegato sopra se
c'e' un magneto che e' difettoso o usurato saltano tutti e tre, sallatelo.

5)
Collegare neutra (blu) e fase (marrone) al magnetotermico preferibile L2
ed N (la corrente entra dal magnetotermico e esce dal differenziale).

A seconda delle stanze e a seconda dei piani si aggiungeranno dentro al
quadro dei differenziali da 16A.

6) Fare i ponti dal differenziale principale agli altri differenziali
necessari.

7)A seconda delle tirate per lunghezza e per assorbimento usare sezioni
cavo adeguate (ad esempio cavo sezione 1,5 per 30 metri = 3000 watt, in
caso mandate i disegni quotati con le misure e vi si dice cosa usare).

Il differenziale del bar va separato da tutto il resto.

8)
Per la terra nel caso sia mancante (girare intorno all'edificio,
ispezionare pozzetti e/o ricercare cartelli con relativo simbolo) e'
possibile procedere cosi':

_Recuperare un palo da rete a t o a croce di lunghezza un metro e mezzo
o due metri
_Piantare il palo ad almeno un metro e venti di profondita' nel terreno
_Collegare il cavo della terra tramite bullone o saldatura al palo
_Portare il cavo della terra nella scatola di derivazione principale
(non il quadro che non necessita della terra) e collegarlo alla terra di
tutte le linee

nel caso abbiate bisogno di delucidazioni in merito all'oggetto
sopraccitato, o indicazioni su altre argomentazioni rivolgetevi a jilt
maestra di tutte le materie :D